一、設計上的問題:
1、為減小每平方米的含鋼量,設計時不按規范選取和組合荷載,將應加載上的活載減小,不加風載,不加地震荷載。
2、不考慮網架加工造型的美觀,取設計下限。將件桿增長,減少結點球數量。(有的將Φ48×3的壓桿設計為3米多長、。
3、不考慮鋼材腐蝕裕量,隨意減小鋼管厚度。有的將3.5壁厚的鋼管減為2.75厚。
4、隨意改變支座的約束方式,有的網架安裝好后,在空中實際上是幾何可變體系。存在較大的安全性。
5、設計時不出內力圖,不出節點圖。誤導業主。
這些都是設計時打擦邊球,為獲得大利潤的手段。先進的設計方法反而促成了道德的后退。
二、施工中的問題:
1、施工中彩鋼瓦以次充好。以薄充厚。以鋼廠的產品充寶鋼板。臺灣板。
2、施工預制加工精度控制不好。安裝時強行組合。造成網架加工產生一些附加內力。
3、天溝安裝將3mm的板換成2mm厚。直接安放在桿件上。
4、支座取消過渡板。
5、自攻螺釘不戴防水帽,不打結構膠。
6、減少檁條的數量,不用管托支撐檁條,用普通螺栓固定。
7、網架加工安裝前不作結點球的拉力試驗,安裝好后不測試網架撓度。